Cortes en la red de datos UNSL e Internet durante el fin de semana y dias posteriores

pablo mauricio altemir alteme en unsl.edu.ar
Mar Dic 3 12:42:35 ART 2013


A partir del viernes 29 de Noviembre la UPS que alimenta el rack de los
equipos
de red centrales (switches y routers) de la UNSL empezo a sufrir cortes
debido a
fallas electricas. La primera fue el viernes a la madrugada y se repitieron
durante el sabado, domingo y lunes. Estas fallas afectan la funcionalidad
total
de la red de datos de la UNSL y las conexiones a Internet, y cada vez que
se
corta la electricidad de este rack, se requiere intervencion manual para
reestablecer el servicio. Durante estos cortes, detectamos picos  hasta 270
Volts en la corriente de ingreso a nuestras UPSs. El martes se cambiaron
las
fases del transformador que alimenta las UPSs. Se estan investigando las
causas
de las fallas electricas que son el origen del problema.