La Dirección de Construcciones informa que, en el día de la fecha a las
2:30 horas, se debió proceder a realizar un corte de energía en el predio
Chacabuco y Pedernera. <br><br>
Este corte duró aproximadamente 40 minutos. La existencia de un problema
en el equipo<br>
electrónico del sistema de compensación de factor de potencia, generó la
presencia de humo dentro de la sala de transformación. Por este motivo la
guardia del edificio llamó a los bomberos, quienes se hicieron presentes
a la brevedad, conjuntamente con personal de esta Dirección, lo que
determinó la necesidad del corte, para revisar el resto de las
instalaciones, luego de verificar el  buen estado de las
instalaciones allí ubicadas, se procedió a la restitución del servicio.
<br><br>
Para mayor información de lo sucedido, los interesados deberán
comunicarse con el Ing. Zoppi al teléfono 424027 interno 158 o vía correo
electrónico a
<a href="mailto:zoppi@unsl.edu.ar">zoppi@unsl.edu.ar</a><br><br>