problemas de UPS afectan Internet y red local de datos

aversa en unsl.edu.ar aversa en unsl.edu.ar
Mar Ene 29 14:54:17 ART 2002


PROBLEMAS ELECTRICOS EN EL CENTRO DE COMPUTOS

El sabado 19 de Enero una descarga electrica producida por una tormenta
afecto un transformador en el edificio del rectorado y la electricidad
estuvo interrumpida hasta el lunes aproximadamente. A partir de entonces la
fuente de alimentacion ininterrumpida (UPS) que abastece a todos los
servidores, hubs, switches, routers, etc. del centro de computos y que
mantienen nuestra red local de datos y la conexion a Internet, dejo de
funcionar correctamente y nos volvimos vulnerables a todos los cortes de
tension, inclusive de pocos segundos.

La UPS esta en proceso de reparacion, y esperamos completarla en pocos dias.
Hasta entonces seguimos siendo vulnerables a todos los cortes electricos que
habitualmente no nos afectaban. Por favor sepan disculpar las molestias que
esto pueda causar en la conexion a Internet y acceso a la red local de
datos.
	